Σελίδα 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 10 από 24

Θέμα: Yutaki RASM-4VRE error 045

  1. #1

    Yutaki RASM-4VRE error 045


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπέρα. Έχω την συγκεκριμένη αντλία συνδεδεμένη με ηλιακό για ζνχ. Όταν ζεστενει το νερό μετά βγάζει αυτό το error 045. Έχω δοκιμάσει να βάλω διαφορετικές θερμοκρασίες, πχ 45-50-47 αλλά τα ίδια. Ξέρεις κανείς τι σημαίνει και αν υπάρχει λύση. Συνήθως το ζεστενει κ μετά το βγάζει. Ευχαριστώ!

  2. #2
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    349
    Τι γράφει το μάνουαλ ότι είναι αυτό το σφάλμα?

  3. #3
    Το περίεργο είναι πως δεν το γράφει....

  4. #4
    Στο ίντερνετ το μόνο που βρήκα είναι αυτό : Overload (obstruction of hex, short circuit) mixture of inert gas, exccesive refrigerant.

  5. #5
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Apr 2012
    Θέση
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    217
    πρεπει να την τσεκαρει ενας ψυκτικος για φρεον.

  6. #6
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    349
    Το πρόβλημα σου είναι στην υδραυλική σύνδεση του μπόιλερ. Δώσε στοιχεία της εγκατάστασης ή ακόμα καλύτερα μια φωτό. Η αντλία κόβει από πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης γιατί δεν μπορεί να απορροφηθεί από το μπόιλερ η ενέργεια που παράγει.

  7. #7
    Με τριωδη βάνα συνδέεται στο μποιλερ του ηλιακού το οποίο είναι για αντλία θερμότητας μάρκας sonne. Θα βγάλω και φώτο αύριο.

  8. #8
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    349
    ¨Εχεις δοχείο αδρανείας?

  9. #9
    Όχι... Λογικά εκεί είναι το πρόβλημα έτσι?

  10. #10
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    349

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    ¨Ολες οι αντλίες θέλουν έναν ελάχιστο όγκο νερού για να δουλέψουν σωστά. Αν δεν τον έχουν αρχίζουν τα προβλήματα. Το μπόιλερ μπορεί να έχει σερπαντίνα για αντλία θερμότητας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει και τον απαραίτητο όγκο νερού.

Παρεμφερή θέματα

  1. Yutaki RASM-3VRE Σφάλμα 02 σε ζήτηση ΖΝΧ
    από nthawk στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταία απάντηση: 22-01-2024, 14:21:41
  2. DAIKIN EDLA16DV3 ή Hitachi RASM-6VNE
    από stergchaid στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία απάντηση: 31-03-2021, 19:19:56
  3. Ρυμίσεις Hitachi Inverter Yutaki-m RASM-4VNE
    από frame στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταία απάντηση: 09-01-2020, 11:13:35
  4. Getting the following error
    από MrTj_ca στο φόρουμ Site and calculators comments.
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 07-12-2001, 11:36:02

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Ανοικτό
  • HTML code is Ανοικτό