Σελίδα 3 από 3 ΠρώτοΠρώτο 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 21 μέχρι 24 από 24

Θέμα: Yutaki RASM-4VRE error 045

  1. #21

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Θα ήταν όντως χρήσιμη μια ανατροφοδότηση με το αποτέλεσμα της προσπάθειας σας.
    Άλλαξα το ΔΤ σε Fix και το εβαλα στους 43 βαθμους και ειμαι μια χαρα απο τοτε! Δεν μου το εχει ξαναβγάλει. Δοκίμασα και στο 44 και δουλεψε και εκει μερικες μερες αλλα μια μερα μου ξαναεβγαλε 045 οπότε το άφησα στο 43 και δεν εχω προβλημα. Και πάλι ευχαριστώ πολύ!!!

  2. #22
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Να είστε καλά.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  3. #23
    Επανέρχομαι. Μετά από μια βδομάδα χρήσης μου έβγαλε το 045 μια φορά (μάλλον επειδή κάποιος τραβουσρ νερό εκείνη τη στιγμή). Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω πως θα μπορούσε να λυθεί τελειώς το πρόβλημα για να έχω και νερό με μεγαλύτερες θερμοκρασιες πχ 50C. Έχει να κάνει καθαρά με το μποιλερ του ηλιακού? Τι αλλά χρειάζεται? Άλλο boiler η κάτι άλλο για να έχουμε και την εναλλακτική για βελτίωση στο μέλλον. Και πάλι ευχαριστώ!

  4. #24
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα εκτός από όσα σας έγραψα παραπάνω και έναν έλεγχο ότι το αισθητήριο θερμοκρασίας είναι σωστά τοποθετημένο (καλό είναι να προστεθεί λίγο διαθερμικό λάδι στο κυάθιο του αισθητηρίου).

    Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχετε νερό, είναι η λάθος θερμοκρασία που παίρνουμε από το δοχείο λόγω κακής διαστρωμάτωσης και θέσης του αισθητηρίου.
    Μπορεί δηλαδή η αντλία να σταματάει στους 42, αλλά όταν το νερό ηρεμήσει και στρωματωθεί στο δοχείο, στο ανώτερο σημείο μπορεί να έχουμε 47, ή 50.

    Α η θερμοκρασία των 42oC (και πιθανώς και μέχρι τους 40) είναι αρκετή για να εξυπηρετηθείτε, αφήστε την εκεί.

    Το μόνο άλλο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να εγκαταστήσετε ξεχωριστό δοχείο για την αντλία (που δεν το προτείνω).
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

Παρεμφερή θέματα

  1. Yutaki RASM-3VRE Σφάλμα 02 σε ζήτηση ΖΝΧ
    από nthawk στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταία απάντηση: 22-01-2024, 14:21:41
  2. DAIKIN EDLA16DV3 ή Hitachi RASM-6VNE
    από stergchaid στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία απάντηση: 31-03-2021, 19:19:56
  3. Ρυμίσεις Hitachi Inverter Yutaki-m RASM-4VNE
    από frame στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταία απάντηση: 09-01-2020, 11:13:35
  4. Getting the following error
    από MrTj_ca στο φόρουμ Site and calculators comments.
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 07-12-2001, 11:36:02

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Ανοικτό
  • HTML code is Ανοικτό