Χωρίς να έχω εμπειρία σε βιομηχανίκε εγκαταστάσεις, θα εφάρμοζα τον γενικό κανόνα πω όταν υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσει σε έναν χώρο, λαμβάνω υπόψη πάντα υπόψη τη δυσμενέστερη....
Καλησπέρα σας,
καιρό είχα να επισκεφθώ το forum, αλλά είναι ίσως μονόδρομος για τα Ελληνικά δεδομένα αν αναζητάς έμπειρη απάντηση!
Σε δίκτυο βιομηχανίας (300mbar) λειτουργούν διάφοροι λέβητες Β23 φυσικού αερίου στον ίδιο χώρο και πρέπει να εγκατασταθούν επιπλέον συσκευές με ανοικτή εστία καύσης χωρίς διάταξη απομακρυνσης καυσαερίων.
Προβλέπεται αυτό από τον κανονισμό του 2012;
Αν ναι , πως υπολογίζουμε απαιτήσεις αερισμού;
Ισχύει και αρκεί η απαίτηση 30κ.μ/ω/kW εγκατεστημένης ισχύος;
Ο κανονισμός αναφέρει:
Aν στον ίδιο χώρο, εκτός από τη συσκευή τύπου A, εγκατασταθεί και άλλη συσκευή αερίου
εξαρτώμενη από τον αέρα του χώρου (τύπου B), τότε η περίπτωση αντιμετωπίζεται από την άποψη
της τροφοδοσίας αέρα ως περίπτωση εγκατάστασης συσκευών αερίου εξαρτωμένων από τον αέρα
του χώρου (με συνολική ισχύ το άθροισμα των ισχύων των συσκευών).
Όμως η απαίτηση τροφοδοσίας αέρα για τις συσκευές τύπου Β είναι 1,6κ.μ/ω/kW εγκατεστημένης ισχύος που είναι δραματικά μικρότερη από την αρχική απαίτηση των συσκευών τύπου Α.
Πως θα αντιμετωπίζατε την περίπτωση;
Χωρίς να έχω εμπειρία σε βιομηχανίκε εγκαταστάσεις, θα εφάρμοζα τον γενικό κανόνα πω όταν υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσει σε έναν χώρο, λαμβάνω υπόψη πάντα υπόψη τη δυσμενέστερη....