    Φυσικό αέριο σε βιομηχανία


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπέρα σας,

    καιρό είχα να επισκεφθώ το forum, αλλά είναι ίσως μονόδρομος για τα Ελληνικά δεδομένα αν αναζητάς έμπειρη απάντηση!

    Σε δίκτυο βιομηχανίας (300mbar) λειτουργούν διάφοροι λέβητες Β23 φυσικού αερίου στον ίδιο χώρο και πρέπει να εγκατασταθούν επιπλέον συσκευές με ανοικτή εστία καύσης χωρίς διάταξη απομακρυνσης καυσαερίων.
    Προβλέπεται αυτό από τον κανονισμό του 2012;
    Αν ναι , πως υπολογίζουμε απαιτήσεις αερισμού;
    Ισχύει και αρκεί η απαίτηση 30κ.μ/ω/kW εγκατεστημένης ισχύος;

    Ο κανονισμός αναφέρει:
    Aν στον ίδιο χώρο, εκτός από τη συσκευή τύπου A, εγκατασταθεί και άλλη συσκευή αερίου
    εξαρτώμενη από τον αέρα του χώρου (τύπου B), τότε η περίπτωση αντιμετωπίζεται από την άποψη
    της τροφοδοσίας αέρα ως περίπτωση εγκατάστασης συσκευών αερίου εξαρτωμένων από τον αέρα
    του χώρου (με συνολική ισχύ το άθροισμα των ισχύων των συσκευών).

    Όμως η απαίτηση τροφοδοσίας αέρα για τις συσκευές τύπου Β είναι 1,6κ.μ/ω/kW εγκατεστημένης ισχύος που είναι δραματικά μικρότερη από την αρχική απαίτηση των συσκευών τύπου Α.
    Πως θα αντιμετωπίζατε την περίπτωση;

  2. #2
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    974
    Χωρίς να έχω εμπειρία σε βιομηχανίκε εγκαταστάσεις, θα εφάρμοζα τον γενικό κανόνα πω όταν υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσει σε έναν χώρο, λαμβάνω υπόψη πάντα υπόψη τη δυσμενέστερη....
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  3. #3
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2014
    Θέση
    Αθήνα
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    6

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον nkx Εμφάνιση απάντησης
    Χωρίς να έχω εμπειρία σε βιομηχανίκε εγκαταστάσεις, θα εφάρμοζα τον γενικό κανόνα πω όταν υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσει σε έναν χώρο, λαμβάνω υπόψη πάντα υπόψη τη δυσμενέστερη....
    Ευχαριστώ συνάδελφε, πάντα με την δυσμενέστερη, συμφωνώ!
    Επειδή η διαφορά είναι δραματική, θεωρώ πως κάτι μου διαφέυγει, εξ ού και η ανάρτηση

Παρεμφερή θέματα

  1. Φυσικό αέριο
    από gpnpap στο φόρουμ Φυσικό αέριο - υγραέριο - LPG
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταία απάντηση: 10-07-2012, 22:43:59
  2. Φυσικό αέριο και GIS
    από Salvatore στο φόρουμ Φυσικό αέριο - υγραέριο - LPG
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταία απάντηση: 19-07-2007, 10:54:51
  3. ΔΕΗ και ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
    από chrissyg στο φόρουμ Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία απάντηση: 14-07-2006, 11:53:46
  4. Φυσικό αέριο....
    από Mark στο φόρουμ Φυσικό αέριο - υγραέριο - LPG
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταία απάντηση: 07-12-2005, 23:42:01
  5. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
    από plourpos στο φόρουμ Υδραυλικά - σωληνώσεις.
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 10-06-2004, 04:02:53

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό