Γειά σας,
προ λίγο καιρό εγκατέστησα αντλία inventor 12KW για θέρμανση και ΖΝΧ.
Συνδέεται με ηλιακό τριπλής ενέργειας.
Όταν ενεργοποιώ το ΖΝΧ ανοίγει ο κυκλοφορητής και μετά από λίγο εμφανίζεται σφάλμα ροής νερού (Ε8) και κλείνει.
Αυτό συμβαίνει μόνο με το ΖΝΧ.
Λέτε να φταίει η σύνδεση που έχει γίνει με την τρίοδη βάνα ?
Αν ο ηλιακός δεν έχει σερπαντίνα για αντλία θερμότητας, είναι φυσιολογικό.
Ο ηλιακός είναι επίσης καινούργιος και κατάλληλος για σύνδεση με αντλία θερμότητας, οπότε θα έχει σερπαντίνα
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το σφάλμα να οφείλεται σε συσσώρευση αέρα μέσα στον εναλλάκτη (σερπαντίνα) του ηλιακού.
Λόγω της οριζόντιας διάταξης του εναλλάκτη, σε κάθε στροφή υπάρχει ανώτατο σημείο στο οποίο μπορεί να εγκλωβιστεί αέρας και να διακόπτει την κυκλοφορία του νερού.
Ζητήστε από έναν υδραυλικό να συνδέσει δύο λάστιχα στον εναλλάκτη και να τον γεμίσει νερό με ανοικτή ροή και μετά να συνδέσει ξανά την αντλία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτυουργήσει σωστά το σύστημα είναι να υπάρχουν αυτόματα εξαεριστικά στην είσοδο και την έξοδο του εναλλάκτη.
"Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτηςΑυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."
― St Francis of Assisi
Επίσης ελέγξτε ότι η τρίοδη βάνα που γυρνάει την εγκατάσταση σε ΖΝΧ είναι σωστά συνδεδεμένη (οι πόρτες της είναι σωστές και η ανοικτή πόρτα είναι στην πλευρά της αντλίας θερμότητας).
"Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτηςΑυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."
― St Francis of Assisi
Να συμπληρώσω, πως πάντα στις αντλίες θερμοτητας πρέπει να ελέγχουμε τον ελάχιστο όγκο νερού, ο οποίος περιορίζεται πολύ όταν λειτουργούν μόνο για ζεστό νερό χρησης....
Αν το πρόβλημα δημιουργείται απο αέρα στο δίκτυο, θα βοηθούσε ένας απαερωτής....
Δεν μας λές πως είναι η υδραυλική σύνδεση του ηλιακού.
Καλημέρα, υπάρχει δοχείο αδράνειας και 3οδη βανα.
Πιθανώς επειδη ο ηλιακός εχει περιορισμένη απόδοση να εχει εγκλωβιστει αέρας. Πως όμως κάνω εξαέρωση? Ο ηλιακός είναι καινούργιος ειδικός για σύνδεση με αντλία