Θέμα: Θερμοκρασία Νερών Λέβητα για παραγωγή ΖΝΧ

  1. #1

    Θερμοκρασία Νερών Λέβητα για παραγωγή ΖΝΧ


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπέρα σε όλους.

    Έχω έναν λέβητα Buderus σε σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ήθελα να ρωτήσω το εξής.

    Όταν ο λέβητας δουλεύει για να παράξει ζεστό νερό ( ζητάω 60 βαθμους στο boiler), ανεβάζει τα νερά του περίπου στους 82 βαθμους. Τις ώρες που δεν εχω ενεργή την παραγωγή ΖΝΧ τότε ανεβαζει μεταξύ 45-60 αν θυμαμαι καλά (προσαγωγη μαξ ρυθμισμένη στο 45).

    Επίσης όταν ζητάω θερμική απολύμανση (στους 70), ανεβάζει στους 93 την ενδειξη που γράφει μπροστά.
    Να θεωρήσω οτι είναι φυσιολογικές οι τιμές αυτές;

    Επίσης το να ζητάω 60 βαθμούς μήπως είναι πλεονασμός, και υπερβολικό (για φόβο λεγιωνέλας); Αν παίζει θερμική απολύμανση 1 φορά την εβδομάδα θα κπορούσα να το εχω χαμηλότερα πχ 55 βαθμούς;

  2. #2
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    415
    Ναι, μπορείς.

  3. #3
    Ευχαριστω πολύ!
    Ξεχασα να αναφερω οτι ο λέβητας είναι συμπυκνώσεως πετρελαίου.

  4. #4
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    415
    Δεν παίζει ρόλο στην λειτουργία του ζεστού νρού.

  5. #5

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Ευχαριστώ και πάλι.
    Οπότε το κατεβάζω π.χ. στους 55. Η απολύμανση είναι αναγκαία ή εάν το νερό φτάνει όντως 55 είμαστε οκ;
    Βασικά είμαι σε δίλλημα, γιατί έχω και ηλιακό (αλλά σε άλλο κύκλωμα νερού), οπότε σκεφτόμουν μήπως απλά παίζω μπάλα μόνο με ηλιακό και καταργήσω το boiler (εννοώ να σταματήσω το ΖΧΝ από το boiler). Η κατανάλωση είναι αρκετά μεγαλύτερη ή υπάρχει απλά κάποια μικρή αύξηση αν χρησιμοποιώ το boiler?

    Επίσης, το να φτάνει ο λέβητας σε τέτοιες θερμοκρασίες είναι φυσιολογικό όταν ζητάω να θερμάνει και το νερό έτσι; Εάν δεν το ενεργοποιήσω το ΖΧΝ, δεν ανεβαίνει πάνω από 60.

Παρεμφερή θέματα

  1. Θερμοκρασία νερού λεβητα
    από Poluxgreece στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταία απάντηση: 18-03-2025, 11:33:24
  2. Θερμοκρασία νερού λέβητα
    από Nautique στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταία απάντηση: 29-12-2018, 20:13:01
  3. παραγωγη ζνχ με λεβητα βιομαζας
    από makisx στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταία απάντηση: 25-01-2013, 21:29:04
  4. Θερμοκρασία νερού λέβητα - οικονομία vs φθορές
    από tses στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταία απάντηση: 05-12-2011, 10:18:49
  5. Mελέτη δικτύου ανακυκλοφορίας ζεστών νερών
    από airliner στο φόρουμ Υδραυλικά - σωληνώσεις.
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταία απάντηση: 24-07-2011, 20:23:42

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό