o αυτοματος πληρωσης ειναι καινουργιος ? μηπως το μανομετρο εχει καλησει?σε τι πιεση τον εχεις ρυθμισει?
Λεβητας fondital 20 ετίας χωρίς φίλτρο αλλά με τακτικά σερβις και πρόσφατη αλλαγή βαλβίδας ασφαλείας. Βρίσκεται σε δώμα στη ταράτσα κι από εκεί κατεβάζει τις παροχές στο σπίτι που είναι ακριβώς από κάτω. Σε πρόσφατη αλλαγή θέσης ενός σώματος στη τουαλέτα παρουσιάστηκε αδυναμία να ζεσταθούν τα δυο τελευταία σώματα. Τα σώματα βγήκαν καθαρίστηκαν, αλλάχτηκαν οι διακόπτες, νέα εξαεριστικά, είναι δυσωληνωτο το σύστημα, αλλά και πάλι η κατάσταση δεν επανήλθε πλήρως.
Στο δια ταύτα, το βασικό πρόβλημα είναι ότι με 36 ώρες κλειστό τον καυστήρα η πίεση πέφτει στο 0(μηδεν) από 1,1-1,2 που δουλεύει. Κλείστηκαν οι βάνες παροχής εξόδου για δοκιμή για 24 ώρες και η πίεση δεν έπεσα καθόλου, άρα ο λέβητας δεν χάνει. Η λογικότερη σκέψη είναι η ύπαρξη διαρροής, αλλά με προσεκτικό έλεγχο των σωληνώσεων δεν βρέθηκε κάτι, αν και δεν μπόρεσα αν ελέγξω το τμήμα μέσα από τους τοίχους. Υπόψιν όταν δουλεύει συνέχεια ο λέβητας δεν πέφτει η πίεση. Όταν σταματήσει λόγω θερμοστάτη, αρχίζει η απώλεια. Παραθέτω και φωτογραφία εγκατάστασης (Σεπτέμβριος 2024).
Η τόσο μεγάλη απώλεια πίεσης σε πόσο νερό αντιστοιχεί; Μήπως η λανθασμένη τοποθέτηση των σωλήνων όπως φαίνεται στη φωτο προκαλεί συγκέντρωση αέρα, ο οποίος έμμεσα προκαλεί όταν κρυώνει και πτώση πίεσης;
o αυτοματος πληρωσης ειναι καινουργιος ? μηπως το μανομετρο εχει καλησει?σε τι πιεση τον εχεις ρυθμισει?
Αυτόματο πλήρωσης δεν έχει. Η πίεση είναι 1.1. με 1.2. Το μανόμετρο λειτουργεί γιατί όταν η πίεση του είναι κάτω του 0,8 δεν ανάβει ο λέβητας.
Αν η πλήρωση γίνεται χειροκίνητα είναι λογικό να μην μπορείς να εντοπίσεις την διαρροή. Μια πιθανή αιτία είναι να θέλει αέρα το δοχείο διαστολής. Αν δεν έχει αέρα το νερό χάνεται από την βαλβίδα ασφαλείας όταν δουλεύει ο λέβητας.
ενοεις το μανομετρο που ειναι πανω στο λεβητα?
Δύο υδραυλικοί ήρθαν, δοκίμασαν με δύο διαφορετικά μηχανήματα το δοχείο διαστολής, όλα καλά. Η βαλβίδα ασφαλείας έχανε λιγάκι κι αλλάχτηκε με καινούρια. Όταν δουλεύει ο λέβητας η πίεση είναι εντός ορίων(δεν ξεπερνάει το 1.3). Αν σταματήσει λόγω του ότι έφτασε στη ζητούμενη μέσω του θερμοστάτη θερμοκρασία και μείνει εκεί(χωρις δλδ να δουλεύει), σιγά -σιγά πέφτει η πίεση, με αποτέλεσμα μετά από 9-12 ώρες να μην μπορεί να πάρει μπροστά. Δίνω νερό χειροκίνητα και ξεκινάει να δουλεύει.
Τώρα έστρωσα σε όλο το μήκος των σωλήσεων στο σπίτι (όσες φαίνονται) χαρτιά κουζίνας μήπως και καταλάβω καμιά διαρροή.
#el greco, ναι, το μανόμετρο πάνω στο λέβητα εννοώ.
κατανοητος γιατι δεν εχει μπει στον λεβητα αυτοματος πληρωσης.γιατι δεν ανεβαζεις την πιεση υψηλοτερα να δεις τι παιζει.οντως μπωρει να χανει το νερο απο την βαλβιδα ασφαλειας οπως σου ειπαι ο σπυρος.για δοκημασε το και πες μας.
Ευχαριστώ για τις προτάσεις. Κάτω από τον λέβητα έχω μεγάλη λεκάνη για να βλέπω τυχόν διαρροές αν καταλήγουν εκεί. Δεν έχω δει κάτι. Θα δοκιμάσω να ανεβάσω πίεση στο 1,5 και θα αναφέρω.
Κάποια στιγμή έφτασε στο 3 κι άνοιξε η βαλβίδα ασφαλείας, αλλά πέραν τούτου μηδέν. Πουθενά διαρροή Συμπληρώθηκε νερό και σε νορμάλ πιέσεις (1,1-1,2) εξακολουθεί η πίεση να πέφτει όταν δεν δουλεύει ο λέβητας.
Ήρθε άλλος καυστηρατζής, μου είπε ότι ήταν βουλωμένη η μία σωλήνα που πήγαινε στο δοχείο διαστολής και για αυτό είχα πρόβλημα. Αν το πρόβλημα επιμένει μου είπε να προσθέσω κι άλλο δοχείο διαστολής (έξτρα) γιατί αυτό δεν φτάνει. (σπίτι 70 τμ με 7 σώματα). Επίσης είπε ότι έχω μεγάλη διαφορά σε σώμα γιατί υπάρχει ανάποδη σύνδεση.