Σελίδα 3 από 4 ΠρώτοΠρώτο 1234 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 21 μέχρι 30 από 38

Θέμα: Απώλεια πίεσης και αδυναμία θέρμανσης σώμάτων.

  1. #21
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    415

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Δεν είναι σίγουρο,αλλά δοκίμασε.

  2. #22
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3,000
    Blog Entries
    1
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον famas Εμφάνιση απάντησης
    Επειδή το αδιέξοδο συνεχίζεται, η χρήση θερμοκάμερας μπορεί να βοηθήσει στον ενοπισμό αφανούς διαρροής σωλήνα ο οποίος κρύβεται κάτω από πλακάκι ;
    Εφόσον είναι αναμένη η θέρμανση και το νερό ζεστό, ναι.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  3. #23
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    415
    Ο λέβητας είναι συμπύκνωσης?

  4. #24
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον alto Εμφάνιση απάντησης
    Ο λέβητας είναι συμπύκνωσης?
    Όχι, είναι 20ετίας μάρκας fondital, χωρίς φίλτρο.

  5. #25
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    415
    ¨Εχεις τσεκάρει τα αυτόματα εξαεριστικά του δικτύου? Αν δεν βάλεις αυτόματο πλήρωσης είναι δύσκολο να βρεθεί η διαρροή.

  6. #26
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον alto Εμφάνιση απάντησης
    ¨Εχεις τσεκάρει τα αυτόματα εξαεριστικά του δικτύου? Αν δεν βάλεις αυτόματο πλήρωσης είναι δύσκολο να βρεθεί η διαρροή.
    Καλημέρα, τα εξαεριστικά είναι καινούρια, αλλάχτηκαν πριν 3 μήνες. Εν τω μεταξύ ο λέβητας είναι στη ταράτσα, κρεμασμένος στον τοίχο μιας αποθηκούλας και μέσα από την αποθηκούλα διέρχονται ο σωλήνες( σε μεγαλύτερο ύψος από τον λέβητα) όπου εκεί υπάρχουν 2 εξαεριστικά και διαμέσω του φωταγωγού διέρχονται προς τα κάτω, στο σπίτι και τα καλοριφέρ. Επίσης οι σωλήνες στο σπίτι πάνε περιμετρικά στα καλοριφερ δλδ κολλητα με τους τοίχους κι είναι κατά 90% ορατοί. Δλδ. σε δύο σημεία μόνο περίπου 0,50μ το κάθε σημείο είναι κρυμμένο, όπου μπορεί να κρύβεται μια διαρροή.

  7. #27
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3,000
    Blog Entries
    1
    Καλέστε έναν τεχνικό να απομονώσει τα στοιχεία που δεν αντέχουν σε πίεση (δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, εξαεριστικά κ.λ.π. και αν φοβάται τα σώματα να κλείσει τους διακόπτες των σωμάτων) και να υποβάλλει το δίκτυο σε δοκιμή στεγανότητας για να διαπιστώσετε αν υπάρχει διαρροή και να βρείτε που είναι .

    Αν δεν υπάρχει διαρροή στο δίκτυο σωληνώσεων, θα πρέπει να βρείτε για ποιον λόγο πέφτει η πίεση (ανοίγει κάποια ασφάλεια; το δοχείο διαστολής δεν έχει τη σωστή πίεση ; ή ότι άλλο)

    Οσον αφορά στο σύμπτωμα (το ότι δηλαδή δεν λειτουργούν τα 2 τελευταία σώματα) δεν μας είπατε με ποιον τρόπο άλλαξε θέση το σώμα στο μπάνιο. Παίρνει νερό από τις ίδιες παροχές που έπαιρνε, ή το δώσατε σε σειρά με κάποιο άλλο σώμα (κατά πάσα πιθανότητα με κάποιο από τα δύο σώματα που δεν λειτουργούν);
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  8. #28
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Καλέστε έναν τεχνικό να απομονώσει τα στοιχεία που δεν αντέχουν σε πίεση (δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, εξαεριστικά κ.λ.π. και αν φοβάται τα σώματα να κλείσει τους διακόπτες των σωμάτων) και να υποβάλλει το δίκτυο σε δοκιμή στεγανότητας για να διαπιστώσετε αν υπάρχει διαρροή και να βρείτε που είναι .

    Αν δεν υπάρχει διαρροή στο δίκτυο σωληνώσεων, θα πρέπει να βρείτε για ποιον λόγο πέφτει η πίεση (ανοίγει κάποια ασφάλεια; το δοχείο διαστολής δεν έχει τη σωστή πίεση ; ή ότι άλλο)

    Οσον αφορά στο σύμπτωμα (το ότι δηλαδή δεν λειτουργούν τα 2 τελευταία σώματα) δεν μας είπατε με ποιον τρόπο άλλαξε θέση το σώμα στο μπάνιο. Παίρνει νερό από τις ίδιες παροχές που έπαιρνε, ή το δώσατε σε σειρά με κάποιο άλλο σώμα (κατά πάσα πιθανότητα με κάποιο από τα δύο σώματα που δεν λειτουργούν);
    Ευχαριστώ πολύ σε όσους απαντούν, κατ αρχάς.
    -Η δοκιμή πως γίνεται; Με ποιο τρόπο δίνει πίεση στο σύστημα; Το ρωτάω γιατί κανείς από τους 3 που ήρθαν δεν πρότεινε κάτι τέτοιο.
    -Από τον λέβητα έρχονται 2 κυριες γραμμές ζεστού. Η μία δίνει σε 3 σώματα κι είναι όλα ΟΚ κι η άλλη δίνει σε άλλα 3 σώματα + του μπάνιου. Του μπάνιου παίρνει τώρα με την αλλαγή όχι σε σειρά αλλά παρεμβάλλοντας στη γραμμή ζεστού που έρχεται και φυσικά επιστρέφει πάλι στο ίδιο σημείο, ενώ τα υπόλοιπα 3 παίρνουν σε σειρά. Από εκείνα που παίρνουν σε σειρά έχουν μειωμένη απόδοση, ενώ το πιο μεγάλο από αυτά που έχει το μεγάλο πρόβλημα διαπίστωσα ότι είναι συνδεδεμένο ανάποδα, δλδ το ζεστό κουμπώνει κάτω( προφανώς θα έγινε όταν βγήκαν να καθαριστούν τα σώματα τον Οκτώβρη). Ίσως από κάπου εδώ προκαλείται κι ο αέρας, γιατί κάθε φορά πυο ανοίγει ο λέβητας ακούς αρκετό νερό στους σωλήνες ενώ με εξαέρωση βγαίνει ελάχιστος αέρας.

  9. #29
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    415
    Ο τρόπος σύνδεσης των σωμάτων δεν έχει να κάνει με την διαρροή. Βρες πρώτα την διαρροή και μετά φτιάχνεις τα σώματα. Αν βάλεις έναν αυτόματο πλήρωσης στο σύστημα θα βρεθεί η διαρροή, τον οποίο μπορείς να τον κλείνεις και να τον ανοίγεις όποτε θέλεις.

  10. #30
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    415

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Μπορείς δηλαδή, όταν βρεθεί η διαρροή, να τον χρησιμοποιείς όπως την χειροκίνητη πλήρωση που έχεις τώρα. Επίσης καλό θα είναι να μας πεις τι έγινε όταν με το καλό βρεθεί το πρόβλημα.

Παρεμφερή θέματα

  1. εγκατασταση σωματων θερμανσης με λαδι αντι για νερο.
    από simossif στο φόρουμ Θερμαντικά σώματα
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία απάντηση: 14-11-2015, 21:15:17
  2. Διπλή σύνδεση των σωμάτων θέρμανσης
    από dimitriades2011 στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία απάντηση: 25-10-2015, 21:57:52
  3. απώλεια ζεστού νερού
    από straplo στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταία απάντηση: 26-01-2015, 18:06:22
  4. Πτώση πίεσης θερμαντικών σωμάτων
    από fokion στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 20-06-2008, 20:07:13
  5. XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
    από polath στο φόρουμ Θερμαντικά σώματα
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία απάντηση: 04-04-2006, 00:17:46

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό