"Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτηςΑυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."
― St Francis of Assisi
Ο λέβητας είναι συμπύκνωσης?
¨Εχεις τσεκάρει τα αυτόματα εξαεριστικά του δικτύου? Αν δεν βάλεις αυτόματο πλήρωσης είναι δύσκολο να βρεθεί η διαρροή.
Καλημέρα, τα εξαεριστικά είναι καινούρια, αλλάχτηκαν πριν 3 μήνες. Εν τω μεταξύ ο λέβητας είναι στη ταράτσα, κρεμασμένος στον τοίχο μιας αποθηκούλας και μέσα από την αποθηκούλα διέρχονται ο σωλήνες( σε μεγαλύτερο ύψος από τον λέβητα) όπου εκεί υπάρχουν 2 εξαεριστικά και διαμέσω του φωταγωγού διέρχονται προς τα κάτω, στο σπίτι και τα καλοριφέρ. Επίσης οι σωλήνες στο σπίτι πάνε περιμετρικά στα καλοριφερ δλδ κολλητα με τους τοίχους κι είναι κατά 90% ορατοί. Δλδ. σε δύο σημεία μόνο περίπου 0,50μ το κάθε σημείο είναι κρυμμένο, όπου μπορεί να κρύβεται μια διαρροή.
Καλέστε έναν τεχνικό να απομονώσει τα στοιχεία που δεν αντέχουν σε πίεση (δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, εξαεριστικά κ.λ.π. και αν φοβάται τα σώματα να κλείσει τους διακόπτες των σωμάτων) και να υποβάλλει το δίκτυο σε δοκιμή στεγανότητας για να διαπιστώσετε αν υπάρχει διαρροή και να βρείτε που είναι .
Αν δεν υπάρχει διαρροή στο δίκτυο σωληνώσεων, θα πρέπει να βρείτε για ποιον λόγο πέφτει η πίεση (ανοίγει κάποια ασφάλεια; το δοχείο διαστολής δεν έχει τη σωστή πίεση ; ή ότι άλλο)
Οσον αφορά στο σύμπτωμα (το ότι δηλαδή δεν λειτουργούν τα 2 τελευταία σώματα) δεν μας είπατε με ποιον τρόπο άλλαξε θέση το σώμα στο μπάνιο. Παίρνει νερό από τις ίδιες παροχές που έπαιρνε, ή το δώσατε σε σειρά με κάποιο άλλο σώμα (κατά πάσα πιθανότητα με κάποιο από τα δύο σώματα που δεν λειτουργούν);
"Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτηςΑυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."
― St Francis of Assisi
Ευχαριστώ πολύ σε όσους απαντούν, κατ αρχάς.
-Η δοκιμή πως γίνεται; Με ποιο τρόπο δίνει πίεση στο σύστημα; Το ρωτάω γιατί κανείς από τους 3 που ήρθαν δεν πρότεινε κάτι τέτοιο.
-Από τον λέβητα έρχονται 2 κυριες γραμμές ζεστού. Η μία δίνει σε 3 σώματα κι είναι όλα ΟΚ κι η άλλη δίνει σε άλλα 3 σώματα + του μπάνιου. Του μπάνιου παίρνει τώρα με την αλλαγή όχι σε σειρά αλλά παρεμβάλλοντας στη γραμμή ζεστού που έρχεται και φυσικά επιστρέφει πάλι στο ίδιο σημείο, ενώ τα υπόλοιπα 3 παίρνουν σε σειρά. Από εκείνα που παίρνουν σε σειρά έχουν μειωμένη απόδοση, ενώ το πιο μεγάλο από αυτά που έχει το μεγάλο πρόβλημα διαπίστωσα ότι είναι συνδεδεμένο ανάποδα, δλδ το ζεστό κουμπώνει κάτω( προφανώς θα έγινε όταν βγήκαν να καθαριστούν τα σώματα τον Οκτώβρη). Ίσως από κάπου εδώ προκαλείται κι ο αέρας, γιατί κάθε φορά πυο ανοίγει ο λέβητας ακούς αρκετό νερό στους σωλήνες ενώ με εξαέρωση βγαίνει ελάχιστος αέρας.
Ο τρόπος σύνδεσης των σωμάτων δεν έχει να κάνει με την διαρροή. Βρες πρώτα την διαρροή και μετά φτιάχνεις τα σώματα. Αν βάλεις έναν αυτόματο πλήρωσης στο σύστημα θα βρεθεί η διαρροή, τον οποίο μπορείς να τον κλείνεις και να τον ανοίγεις όποτε θέλεις.