Θέμα: Απώλεια πίεσης και αδυναμία θέρμανσης σώμάτων.

  1. #31

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον alto Εμφάνιση απάντησης
    Μπορείς δηλαδή, όταν βρεθεί η διαρροή, να τον χρησιμοποιείς όπως την χειροκίνητη πλήρωση που έχεις τώρα. Επίσης καλό θα είναι να μας πεις τι έγινε όταν με το καλό βρεθεί το πρόβλημα.
    Φυσικά και θα ενημερώσω.

  2. #32
    Ήρθαν σήμερα δύο άτομα με θερμοκάμερα. Τα σημεία που φοβόμουν ήταν πεντακάθαρα(είπαμε χαλκοσωλήνες 30 + ετών).
    Εν τούτοις εντόπισε υγρασία στο πάτωμα η οποία μπορεί να οφείλεται είτε από την είσοδο της επιτοίχιας κρεμάστρα-καλοριφέρ στο μπάνιο, είτε από τον σωλήνα που κατεβαίνει μέσα από το τοίχο και φτάνει στο πάτωμα για να τρυπήσει δίπλα και να συνεχίσει στο άλλο δωμάτιο. επειδή αυτά τα δύο σημεία είναι κοντά, δεν κατέληξε ποιο φταίει από τα δύο. Οπότε ανεβάσαμε τη πίεση στο κύκλωμα, χωρίς να δουλεύει ο λέβητας, ώστε να βγάλει όσο το δυνατό περισσότερο και να το δει αύριο. Κόστος 150 + φπα, η θερμοκάμερα. Το άσχημο είναι ότι το μπάνιο έχει 5 μήνες που τελείωσε η ανακαίνιση και πρέπει πάλι να το σπασεις, έστω όχι όλο.

  3. #33
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    415
    Αν β'αλεις την θερμανση να δουλέψει, με την θερμοκάμερα θα μπορείς να δεις ακριβώς την διαδρομή των σωλήνων. Υπομονή.

  4. #34
    Ανοικτή ήταν η θέρμανση συνέχεια για αυτό το λόγο. Είχα και φωτογραφίες όταν περνούσαν τους σωλήνες πριν μπει το πλακάκι από πάνω.

  5. #35
    Το λοιπόν, ευρέθηκε η διαρροή. Η θερμοκάμερα έδειξε τη γενική κατεύθυνση, οπότε δεν ήταν 100% σωστή και μπορεί να οδηγούσε σε λάθος συμπεράσματα. Η κάμερα έδειξε υγρασία σε σημείο που δεν είχε σωλήνα, απλά το νερό πήγαινε εκεί. Ο υπαίτιος ήταν το μέσα μέρος μια γωνίας που ήταν σχεδόν μέσα στον τοίχο, ο οποίος ήταν τρυπημένος για να περάσει η σωλήνα στο δίπλα δωμάτιο. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο το νερό πήγαινε προς τα μέσα και δεν φαινόταν, αν πήγαινε προς τα έξω θα το βλέπαμε από τη πρώτη στιγμή. Τέλος καλό λοιπόν.

  6. #36
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    415
    Αυτή η γωνία "πειράχτηκε" με την αλλαγή από τα σώματα?

  7. #37
    Ακριβώς, ήταν καινούρια γωνία κι είχε τοποθετηθεί με θερμοσυστελόμενο, ενώ οι καινούριοι μάστορες δούλευαν με κάτι σαν γκαζοτανάλια(αν έχει σχέση , που μάλλον δεν έχει). Ευχαριστώ όσους ενδιαφέρθηκαν κι υποστήριζαν από την αρχή ότι υπήρχε διαρροή, εγώ δεν το πίστευα. Επίσης, μην παίρνεται 100% δεδομένο ότι λέει η θερμοκάμερα.

  8. #38
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    415

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Νάσαι καλά καλή συνέχεια.

Παρεμφερή θέματα

  1. εγκατασταση σωματων θερμανσης με λαδι αντι για νερο.
    από simossif στο φόρουμ Θερμαντικά σώματα
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία απάντηση: 14-11-2015, 21:15:17
  2. Διπλή σύνδεση των σωμάτων θέρμανσης
    από dimitriades2011 στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία απάντηση: 25-10-2015, 21:57:52
  3. απώλεια ζεστού νερού
    από straplo στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταία απάντηση: 26-01-2015, 18:06:22
  4. Πτώση πίεσης θερμαντικών σωμάτων
    από fokion στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 20-06-2008, 20:07:13
  5. XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
    από polath στο φόρουμ Θερμαντικά σώματα
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία απάντηση: 04-04-2006, 00:17:46

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό