Θέμα: Πρόβλημα με σωματίδια στο δίκτυο θέρμανσης

  1. #1

    Πρόβλημα με σωματίδια στο δίκτυο θέρμανσης


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Έχω ένα δισωλήνιο δίκτυο θέρμανσης περίπου 45 χρόνια και πέρυσι πριν βάλω αντλία θερμότητας έκανα χημικό καθαρισμό και μου έβαλαν συντηρητή δικτύου.Ένα χρόνο μετά το φίλτρο της αντλίας(hitachi) γέμισε αρκετές φορές με αποτέλεσμα να βγάζει συνεχώς σφάλμα ροής.Στα επιστρεφόμενα έχω έναν διαχωριστή σωματιδίων της Reflex και κάθε φορά που ανοίγω το βανάκι βγάζει μικρά μαύρα σωματίδια.
    Έχω φτάσει σε απόγνωση και δεν ξέρω αν φταίνε οι σωλήνες ή τα σώματα καλοριφέρ, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι ακαν 45 χρόνων κι αυτά.
    Οι λύσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι ή ένας εκ νέου χημικός καθαρισμός από άνθρωπο που φαίνεται να είναι γνώστης του αντικειμένου ή να αλλαχθούν οι σωληνώσεις με πολυστρωματική henko 18αρα, γραμμή και σώμα με κολλεκτέρ, αλλά στην παρούσα φάση δεν θα φτάσει η πολυστρωματική μέχρι τους διακόπτες των σωμάτων αλλά ένα μέτρο πιο κάτω εκεί που γίνεται η ένωση με τις μεγάλες σωλήνες του δικτύου θέρμανσης.
    Τι θεωρείτε οτι είναι πιο σωστό να γίνει?

  2. #2
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    415
    Μετά από τόσα χρόνια πρέπει να αλλάξεις σώματα και δίκτυο. Με τον χημικό καθαρισμό μπορεί και να εμφανιστούν προβλήματα στις σωληνώσεις.

  3. #3
    Όσο αφορά τα σώματα δεν είναι εφικτό να αλλαχθούν τουλάχιστον τώρα.

    Για το δίκτυο η λύση που ανέφερα (πολυστρωματική 18αρα) είναι ενδεδειγμένη ή υπάρχει κάτι καλύτερο? Δεν βάζω στην εξίσωση τον χαλκό γιατί θα ήθελα πολλές χιλιάδες ευρώ.
    Να αναφέρω οτι το σπίτι είναι 130 τ.μ. και οι αποστάσεις είναι μεγάλες.IMG_20231021_114951.jpgIMG_20231021_115236.jpg

  4. #4
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    415

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Η περισσότερη βρωμιά είναι μαζεμένη στα σώματα, που δεν πρόκειται να καθαρίσουν ποτέ τέλεια.

Παρεμφερή θέματα

  1. Προβλημα με δίκτυο θέρμανσης
    από lefteris251 στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταία απάντηση: 07-10-2015, 14:43:11
  2. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΑΕΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ;
    από vgot1970 στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταία απάντηση: 06-12-2014, 18:36:58
  3. PPR σε δίκτυο θέρμανσης.
    από nkx στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία απάντηση: 25-11-2013, 23:22:37
  4. Αντιπαγωτική προστασία σε δίκτυο θέρμανσης
    από tomaras στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 51
    Τελευταία απάντηση: 08-03-2013, 20:20:25
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
    από mak_johnn στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία απάντηση: 07-12-2010, 22:01:21

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό