Σελίδα 3 από 4 ΠρώτοΠρώτο 1234 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 21 μέχρι 30 από 37

Θέμα: Υγροποίηση Καμινάδος

  1. #21
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2004
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    820

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Στείλε ότι έχεις, και φωτογραφίες ειδικά από το συλλέκτη συμπυκνωμάτων, στο (Διαγράφηκε για λόγους ασφαλείας)@yahoo.com και θα τα ανεβάσω εγώ.
    Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac

  2. #22
    Το έστειλα

  3. #23
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2004
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    820
    Ιδού το σκαρίφημα:

    Το μίκρυνα λίγο, το αρχικό .bmp είχε μέγεθος ...11,3 MB (11.934.096 bytes)!
    Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac

  4. #24
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2004
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    820
    Με βάση αυτό που φαίνεται στο σχέδιο, έχω δυο παρατηρήσεις.
    Καταρχή, η παλιά καμινάδα που έχει απορροφήσει τόση υγρασία, πως θα στεγνώσει αφού έχει αποκλειστεί ο αερισμός της με το φύλλο υαλοβάμβακα στο πάνω μέρος; Επειδή το φύλλο υαλοβάμβακα παίζει και το ρόλο του αποστάτη την νέας καμινάδας ως προς την παλιά, θα έπρεπε να τοποθετηθεί διάτρητο μεταλλικό πλέγμα ως αποστάτης με κατάληλο σκέπαστρο για να μην μπαίνουν νερά της βροχής στο διάκενο, αλλά να υπάρχει επαρκής αερισμός της κοιλότητας και με τη βοήθεια και της θερμότητας που θα εκπέμπει η νέα καμινάδα, να στεγνώσει και να παραμείνει στεγνό αν από αστοχία της νέας καμινάδας εμφανιστούν συμπυκνώματα στην κοιλότητα μεταξύ των καμινάδων.
    Επίσης, αν το σκαρίφημα είναι ακριβές, η έξοδος του καπναγωγού εντός του φρεατίου, (στο οποίο δεν εμφανίζεται να υπάρχει απορροή άραγε πως θα αδειάζει αυτό δεν πληρεί τις προυποθέσεις ομαλής ροής των αερίων, επίσης το υλικό του φρεατίου, και αν τυχόν αυτό έχει αρμούς ή όχι, κτλ είναι θέμα συζήτησης, όμως θα το πω και πάλι, μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις.
    Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac

  5. #25
    Super Moderator
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2003
    Θέση
    Αθήνα
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    328
    ...αν το κάνεις rotate 90°, σαν πίπα για κράκ είναι!!
    F.B.I. MOTHERF.....KERS !!!
    Τι να λέει..

  6. #26
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2004
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    820
    Και που να δεις εδώ τι γίνεται!!!!!
    http://www.monachos.gr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=938
    Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac

  7. #27
    Το μια εικόνα χίλιες λέξεις όντως ισχύει. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο κατασκευαστής έχει τις καλύτερες των προθέσεων όμως δεν υπάρχει το επίπεδο των γνώσεων για εφαρμογή. Συμφωνώ ότι η απαγωγή των καυσαερίων δεν ακολουθεί σωστή οδό και ότι πιθανό να έχουμε "μπουκώματα" στον λέβητα. Πέραν του προβλήματος της εξόδου από το φρεάτιο των συμπυκνωμάτων, πώς αντιμετωπίζεται -με βάση το σχέδιο- η στήριξη της καπνοδόχου;

  8. #28
    Super Moderator
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2003
    Θέση
    Αθήνα
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    328
    ρε φιλαράκι andro.. εδώ και πολύ καιρό ήθελα να στο πώ..
    ..ΕΙΣΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΜΕΝΟΣ!!! ΠΟΥ ΤΑ ΞΕΤΡΥΠΩΝΕΙΣ ΑΥΤΑ!!!
    ..έτσι και μου βρείς καλόγηρο με βάτραχο στο κεφάλι θα είσαι θεός!
    Τι να λέει..

  9. #29
    Καλά μιλάμε ο καθένας με τον πόνο του!!!!!!!![)]

  10. #30
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2004
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    820

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Η νέα καμινάδα μπορεί να στηριχτεί στο κάτω μέρος της αφού προεκταθεί εντός του φρεατίου και τοποθετηθεί "Ταυ" όπου θα συνδέεται στο οριζόντιο μέρος αυτού ο καπναγωγός και στο κατακόρυφο κάτω μέρος θα κατασκευαστεί τάπα με οπή εξόδου των συμπυκνωμάτων μέσω σιφωνιού.
    http://www.fluesandflashings.co.uk/d...etail.asp?id=6
    Όταν τελικά στεγνώσει η κοιλότητα μεταξύ των καμινάδων μπορεί να γεμίσει με κάποιο υλικό όπως στην τεχνική "cast in place" που περιγράφεται εδώ:
    http://guardianinc.com/procedure/index.html
    http://guardianinc.com/diagrams/index.html
    Τώρα βέβαια αν έχουμε και απαιτήσεις να τα γνωρίζουν αυτά οι κατασκευαστές... μάλλον ζούμε σε λάθος χώρα!
    Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό