ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Στην πολυκατοικία μου έχουμε αυτόνομη θερμανση (4 διαμερίσματα)συνόλο 8 μετρητές (ένας θέρμανση και ένας boiler για κάθε διαμέρισμα)
Τον τελευταίο καιρό πρόσεξα ότι όταν ο θερμοστάστης του διαμερίσματος μου δίνει εντολή για να ξεκινήσει ο καυστήρας, ο καυστηρας κλείνει σαν να έχει πάθει βραχυκύκλωμα (όλα τα φωτάκια σβηστά). Το ενδεικτικό του πίνακα αυτόνομης θέρμανσης παραμένει όμως αναμένο. Άνοιξα τον πίνακα και είδα μέσα 9 συσκευές (ρελεδάκια?) apollo time type 55.02.
Υποθέτω 1 για κάθε μετρητή και ένα κοινό. Οι συσκευές αυτές έχουν ένα διακοπτάκι το οποίο όσο το κρατάω πατημένο ο καυστήρας ανάβει.
Άπο όσο έχω προσέξει όταν δώσω εντόλή από το boiler δεν παρουσίαζει κανένα πρόβλημα και συνεχίζει να δουλεύει ακόμα και όταν δώσει εντολή ο θερμοστάτης.
Υπόψιν ότι αλλάξαμε καυστήρα πρίν από ένα μήνα και το πρόβλημα αυτό πρωτοπαρουσιάστηκε 2-3 μέρες πρίν την αλλαγή (η αλλαγή καυστή
ρα έγινε λογω προβλήματος στην αντλία πετρελαίου και στον εγκέφαλο).
Θα μπορούσε κάποιος να δώσει καμιά ιδέα για αυτό το πρόβλημα?
-
Εξέχον μέλος
Άλλαξε το ρελέ που δέχεται την εντολή από το δικό σου διαμέρισμα, αν το ρελέ είναι σε βάση λυχνίας είναι πολύ απλή εργασία, αλλιώς πρέπει να το κάνει τεχνικός.
Τα ρελέ φθείρονται, είναι ηλεκτρομηχανικοί διακόπτες και έχουν διάρκεια ζωής κάποιες χιλιάδες κύκλους (άνοιγμα - κλείσιμο) και μετά θέλουν αλλαγή. Αν υποθέτεις ότι αργότερα θα χαλάσουν και τα υπόλοιπα ρελέ του πίνακα λόγω πολυετούς χρήσης, αλλάξτε τα όλα προληπτικά, το κόστος τους είναι ελάχιστο.
Στείλε μας και καμιά φωτογραφία από τον πίνακα ανοιχτό και κλειστό να τον δούμε, επίσης και από το λεβητοστάσιο και το νέο καυστήρα που τοποθετήσατε, όπως και από τον παλιό αν δεν τον πετάξατε.
=================================================
Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac
-
Νέο μέλος
Το ρελέ είναι σε βάση λυχνίας (το έχω ήδη τσεκάρει). Μάλλον είναι το ρελέ γιατί στο δικό μου διαμέρισμα και σε άλλο ένα βάλαμε ψηφιακούς θερμοστάτες με απότελεσμα να δίνονται εντολές συνέχεια, οπότε μπορεί το ρελέ να μην άντεξε.
Επειδή το ρελέ άντεξε τρεις χειμώνες (οι δύο με ψηφιακό θερμοστατη )θα πρότεινατε κάποιο άλλο ρελέ ως καλύτερης ποιότητας?
Αν βάλω ρελέ άλλης μάρκας πρέπει να τα αλλάξουμε όλα στον πίνακα για να είναι όμοια ή δεν παίζει ρόλο?
-
Εξέχον μέλος
Δεν παίζει ρόλο να είναι ίδια τα ρελέ από τον ίδιο κατασκευαστή και του ιδίου τύπου, αλλά πρέπει να λειτουργούν στην ίδια τάση, να έχουν ίδιες επαφές και να έχουν την ίδια συνδεσμολογία στη βάση τους. Πρέπει να είναι καλής ποιότητας, συνήθως εκεί που τα πουλάνε σου λένε ποιά είναι "τα καλά" που είναι και μερικές φορές αρκετά ακριβώτερα.
Ο ψηφιακός θερμοστάτης μπορεί να καταπονήσει το ρελέ μόνο αν έχει πολύ μικρό διαφορικό ή αν δεν ρυθμίζεται το διαφορικό και είναι από τον κατασκευαστή μικρό. Ξέρεις τι διαφορικό έχει ο θερμοστάτης σου και αν ρυθμίζεται αυτό;
=================================================
Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac
-
Νέο μέλος
Δυστυχώς δεν καταλαβείνω τι εννοείς λέγοντας διαφορικό. Ο θερμοστάτης είναι ο TH140 της aube (www.aubetech.com). Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω download το mannual. Μπορείς να το δεις στο www.aubetech.com και μετά products, thormostats, minivolt systems.
-
Εξέχον μέλος
Σύμφωνα με το φυλλάδιο οδηγιών που βρίσκεται εδώ:
http://www.aubetech.com/manuel/2/TH140-28.pdf
Ο θερμοστάτης μπορεί να λειτουργήσει με δυο τρόπους, με προκαθορισμένους κύκλους λειτουργίας που προσαρμόζονται προοδευτικά και αυτή είναι η εργοστασιακή ρύθμιση, όμως στην παράγαραφο 1.4.1 λέει αναλυτικά σε ποιές περιπτώσεις δεν πρέπει να λειτουργεί έτσι, μια από τις περιπτώσεις περιλαμβάνει "Σύστημα με πολλές ζώνες όπου πολλοί θερμοστάτες ελέγχουν ένα κεντρικό σύστημα θέρμανσης" και εδώ εμπίπτει η εγκατάσταση που έχεις.
Επίσης ο θερμοστάτης μπορεί να λειτουργήσει με τον παραδοσιακό τρόπο και μάλιστα με ρυθμιζόμενο διαφορικό όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.4.2 και αυτή τη μέθοδο πρέπει να ακολουθήσεις.
=================================================
Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac
-
Νέο μέλος
Θα αλλάξω ρελέ και θα γυρίσω την ρύθμιση από propotional σε convetional. Ποιά ρύθμιση διαφορικού να χρησιμοποιήσω?
Το διαμέρισμα είναι καινούργιο με πολύ καλή μόνωση και δεν χάνει θερμότητα εύκολα. Το βράδυ με κλειστό το καλοριφέρ χάνει 1-1.5 βαθμούς (από 21 σε 20-19.5), οπότε πιστευώ ότι και με το μικρότερο διαφορικό το ρελέ δε θα ανοιγοκλείνει τακτικά.
-
Εξέχον μέλος
Η εργοστασιακή ρύθμιση διαφορικού στους 0.5 βαθμούς Κελσίου είναι καλή. Αφού το λειτουργήσεις αρχικά έτσι για κάποιο σημαντικό διάστημα, τότε αν χρειαστεί το πας παρακάτω.
=================================================
Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac
-
Νέο μέλος
Ευχαριστώ πάρα πόλύ για την βοήθεια. Θα σε ενημερώσω για τα απότελέσματα μόλις αλλάξω το ρελέ.