    quote:Originally posted by Pirate
    1. Κατάργηση εκείνης της ασύμφορης ανακυκλοφορίας με τον γελοίο θερμοστάτη επαφής στην επιστροφή με ±5° διαφορικό! 1990! Δεν είχα άλλη επιλογή εκτός των αυτών των δύο:
    Μπουτόν. Το πάταγε ο πελάτης άπαξ για να την εκκινήσει.
    Πρεσοστάτης. Έμπαινε στο κύκλωμα του ζεστού ώστε με το άνοιγμα αυτού (βυθίζεται η πίεση) να την ξεκινήσει.
    Τη λειτουργούσα όχι πάνω από 5 λεπτά. Το αποτέλεσμα: Πριν: ερχόταν στις 3:00 το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης και εύρισκε το boiler 48°. Μετά: το εύρισκε 65°. Μιλάμε για τέτοια διαφορά! Βέβαια και οι δύο παραπάνω λύσεις είχαν τα μειονεκτήματά τους. Μέχρις ότου ήλθε το LOGO. Μετά τις κατήργησα και μέσω αυτού κάνω πολύ πιο εξελιγμένες ανακυκλοφορίες.
    Εχεις δίκιο. Το πρόβλημα με μένα είναι οτι δεν έβαλα υποδομή ανακυκλοφορίας. Δεν έχω κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα του ζεστού νερού αλλά σίγουρα γίνεται σπατάλη μέχρι να φτάσει το ζεστό από το μπόιλερ στη βρύση (αυτό μάλλον θα μετρήσει αργότερα που θα λέμε το νερό νεράκι).
    quote:2. Κατάργηση του ενός και μόνου θερμοστάτη που ρυθμιζότανε στους 55° και ξεκίναγε από κει και κάτω τον λέβητα. Τσικ-τσακ ο λέβητας φαντάσου την κατανάλωση... Έβαλα θερμοστάτη πάνω και κάτω ορίου... (σκέψου το)
    Αυτό εννοείται πως θα το κάνω. Για να δω όμως αν είναι αυτό που εννοείς εσύ: Ο λέβητας θα ανάβει πχ όταν η θερμοκρασία του boiler πέσει στους 45o και θα σβήνει όταν το boiler φτάσει τους 55 βαθμούς. Δηλαδή πολύ μεγάλο διαφορικό, κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί είτε με δυο χωριστούς θερμοστάτες είτε ηλεκτρονικά. Αυτό εννοείς;
    quote:3. Αν είχα ολιγομελή οικογένεια δύο ή τριών μελών και ανάλογα με την ηλικία τους και τις ανάγκες τους ενδέχετο να ήταν όντως οικονομικότερο το ηλεκτρομπόιλερ όπως λέγεται στην πιάτσα. Αυτό λειτουργούσε ακόμα και πάνω στο πατάρι ή σε κατάλληλες εσοχές μέσα στο σπίτι. Η λύση αυτή παίζει ακόμα και είναι πολύ διαδεδομένη μάλιστα λόγω του ασυγκρίτως μικρού κόστους της.
    Οικονομικότερη μάλλον θα είναι αλλά η ποιότητα ζωής είναι αισθητά χειρότερη, ειδικά αν δεν υπάρχει ηλιακός. Οπότε ο καθένας με τις επιλογές του...
    quote:4. Για τους 40° με 42° αποθήκευση στο boiler, αυτό ήταν ένα σενάριο που το έπαιζα πολύ πριν 10 χρόνια. Δεν περπάτησε όμως! Η οικονομία απεδείχθη ελάχιστη και τα παράπονα από μεριάς του χρήστη αυξήθηκαν υπέρμετρα. Boiler σημαίνει αποθήκευση νερού. Και μια αποθήκευση νερού πρέπει να έχει κάποιον όγκο. Οι 42° δεν μετράνε... (σου πετάω το γάντι και προχώρα στο γιατί). Σίγουρα όμως θα συζητηθεί στο νέο topic περί σύνδεσης των 2 boilers. Εν κατακλείδι σου λέω το εξής: έχεις ποτέ μετρήσει την απώλεια ενέργειας ενός boiler με 60° αχρησιμοποίητο νερό και για ένα 10ωρο; Για δες το έτσι ώστε να μη πετάμε έτσι αβίαστα στα σκουπίδια την αποθήκευση ζεστού του νερού.
    Αυτό να το συζητήσουμε περισσότερο. Να δω κατ' αρχήν, όταν γυρίσω σπίτι, πόσο πετρέλαιο παραπάνω χρειάζεται για να ζεσταθεί το νερό από τους 42 στους 60. Τις απώλειες του μπόιλερ όμως με τι στοιχεία να τις υπολογίσω, για να ξέρω αν συμφέρει να το κρατάω ζεστό όλη μέρα; Δεν δίνουν τέτοια πράγματα οι έλληνες κατασκευαστές). Θα αναγκαστώ να πάρω μετρήσεις (αλλά κι εσύ αυτό υποννοείς).

    Λες "Και μια αποθήκευση νερού πρέπει να έχει κάποιον όγκο. Οι 42° δεν μετράνε... (σου πετάω το γάντι και προχώρα στο γιατί)". Εννοείς οτι η θερμοκρασία του ζ.ν.χ. θα πέσει σε ανυπόφορα επίπεδα, λόγω της αραίωσης κατά τη χρήση; Σίγουρα, αλλά εξαρτάται από το βαθμό χρήσης και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Προς το παρόν, φαίνονται αρκετοί αλλά, όταν αυξήσω το διαφορικό, σίγουρα θα χρειαστεί να τους ανεβάσω. Αν βέβαια κατάλαβα αυτό που λες.

    Δημήτρης

  2. #42
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    quote:Originally posted by jimos
    Δεν έχω κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα του ζεστού νερού αλλά σίγουρα γίνεται σπατάλη μέχρι να φτάσει το ζεστό από το μπόιλερ στη βρύση
    Και δεν σπαταλάς μόνο νερό, αλλά και ενέργεια, αφού όσο νερό πετάς, άλλο τόσο κρύο μπαίνει στο μπόιλερ.

    Νίκος

  3. #43
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2008
    Θέση
    Glyfada, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    3,101
    quote:
    Και δεν σπαταλάς μόνο νερό, αλλά και ενέργεια, αφού όσο νερό πετάς, άλλο τόσο κρύο μπαίνει στο μπόιλερ
    Δεν το πετάς. Η ανακυκλοφορία ξαναγυρίζει στο boiler αλλά αφού πρώτα έχει ζεστάνει σωλήνες, μονώσεις, τούβλα, τσιμέντα κοκ. Συνεπώς αφαίρεσε και 2° με 5°... Αν έχεις μία παροχή της τάξης των 250 lit/h με 2,5° Dt σε 5 ώρες τι θα χαθεί; (Ήτοι πόσο θα πέσει η θερμοκρασία ενός boiler 200 lit. με ένα m;eso Dt = 2°??
    Ρε συ ωραία άσκηση!
    Πού είναι ο Κωνσταντίνος...

    Jimos σε άφησα για το βραδάκι
    τώρα μόλις ήλθα νηστικός...

  4. #44
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,414
    quote:Originally posted by Pirate

    quote:
    Και δεν σπαταλάς μόνο νερό, αλλά και ενέργεια, αφού όσο νερό πετάς, άλλο τόσο κρύο μπαίνει στο μπόιλερ
    Δεν το πετάς. Η ανακυκλοφορία ξαναγυρίζει στο boiler αλλά αφού πρώτα έχει ζεστάνει σωλήνες, μονώσεις, τούβλα, τσιμέντα κοκ. Συνεπώς αφαίρεσε και 2° με 5°... Αν έχεις μία παροχή της τάξης των 250 lit/h με 2,5° Dt σε 5 ώρες τι θα χαθεί; (Ήτοι πόσο θα πέσει η θερμοκρασία ενός boiler 200 lit. με ένα m;eso Dt = 2°??
    Ρε συ ωραία άσκηση!
    Πού είναι ο Κωνσταντίνος...

    Jimos σε άφησα για το βραδάκι
    τώρα μόλις ήλθα νηστικός...
    Μιλάγαμε για την περίπτωση χωρίς ανακυκλοφορία

    Νίκος

  5. #45
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2008
    Θέση
    Glyfada, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    3,101
    quote:
    Μιλάγαμε για την περίπτωση χωρίς ανακυκλοφορία
    Oops!! Λάθος μου! Σωστά το εννοούσες και πολύ σωστή η θέση σου σχετικά με την απώλεια ενέργειας.

    Αλλά: Έστω και απευθυνόμενος λανθασμένα σε σένα, χωρίς να το θέλω βγήκε ένα θεματάκι σχετικά με την ανακυκλοφορία που μπορεί να αποδείξει με αριθμούς τι ενεργοβόρα λειτουργία είναι. Πιστεύω να το πάρει μάτι ο Κωνσταντίνος και να θελήσει να το προχωρήσουμε. Θα είναι πολύ κατατοπιστικό.

  6. #46
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2008
    Θέση
    Glyfada, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    3,101
    Λοιπόν: Jimos:
    quote:
    Αυτό εννοείται πως θα το κάνω. Για να δω όμως αν είναι αυτό που εννοείς εσύ: Ο λέβητας θα ανάβει πχ όταν η θερμοκρασία του boiler πέσει στους 45o και θα σβήνει όταν το boiler φτάσει τους 55 βαθμούς. Δηλαδή πολύ μεγάλο διαφορικό, κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί είτε με δυο χωριστούς θερμοστάτες είτε ηλεκτρονικά. Αυτό εννοείς;
    Ακριβώς! Και 40/60 θα έλεγα. Δοκίμασέ το! Και μέτρα την κατανάλωση και πες μου...
    Με το LOGO τα τελευταία χρόνια βάζω και τρίτη αίσθηση στους 55°. Αλλά παίξε πρώτα το προηγούμενο και μετά εδώ είμαστε...

    quote:
    Αυτό να το συζητήσουμε περισσότερο. Να δω κατ' αρχήν, όταν γυρίσω σπίτι, πόσο πετρέλαιο παραπάνω χρειάζεται για να ζεσταθεί το νερό από τους 42 στους 60. Τις απώλειες του μπόιλερ όμως με τι στοιχεία να τις υπολογίσω, για να ξέρω αν συμφέρει να το κρατάω ζεστό όλη μέρα; Δεν δίνουν τέτοια πράγματα οι έλληνες κατασκευαστές). Θα αναγκαστώ να πάρω μετρήσεις (αλλά κι εσύ αυτό υποννοείς).
    Ναι! Αλλά αν θες το υπολογίζουμε κιόλας. Έτσι generic. Τι δηλαδή θα κολώσουμε; Τι είναι: ένας κύλινδρος είναι που κρυώνει με τη φυσική κυκλοφορία αέρα μέσα στο λεβητοστάσιο. Έχει και σακκάκι. Και λοιπόν; Τι να τους κάνουμε τους κατασκευαστές; Να μας πολώνουν; Δεν πήγαμε σχολείο δηλαδή εμείς; Μόνο αυτοί πήγαν; (Θα με πιάσουν τα νεύρα μου πάλι)

    quote:
    Λες "Και μια αποθήκευση νερού πρέπει να έχει κάποιον όγκο. Οι 42° δεν μετράνε... (σου πετάω το γάντι και προχώρα στο γιατί)". Εννοείς οτι η θερμοκρασία του ζ.ν.χ. θα πέσει σε ανυπόφορα επίπεδα, λόγω της αραίωσης κατά τη χρήση; Σίγουρα, αλλά εξαρτάται από το βαθμό χρήσης και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Προς το παρόν, φαίνονται αρκετοί αλλά, όταν αυξήσω το διαφορικό, σίγουρα θα χρειαστεί να τους ανεβάσω. Αν βέβαια κατάλαβα αυτό που λες.
    Όχι! Θα μπεις στο άλλο θέμα με τα 2 boilers και τους συλλέκτες. Εκεί θα αναπτυχθεί διεξοδικά το θέμα. Και έχει ενδιαφέρον. Περιμένω όμως να λασκάρει ο Dipolis. Αλλιώς δεν γράφω...

  7. #47
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    ATHENS
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,376
    quote:Originally posted by Pirate
    Πιστεύω να το πάρει μάτι ο Κωνσταντίνος και να θελήσει να το προχωρήσουμε. Θα είναι πολύ κατατοπιστικό.
    Από το μάτι δεν έπαθε ποτέ κανείς τίποτε απ΄όσο ξέρω. Παρ΄όλα αυτά επιφυλάσσομαι ( επί παντός επιστητού ) να αναπτύξω την άποψή μου εν΄ευθέτω χρόνω.
    Ένα σχόλιο μόνο. Ότι απέναντί σου τώρα έχεις την Κύπρο, η οποία επιδότησε τον κυκλοφορητή της ανακυκλοφορίας ελέω ελλείψεως νερού.
    Πόσες οπτικές έχει τελικά ένα θέμα;

    Υ.Γ. Βλέπεις τι κάνουν οι εφημερίδες, τα περιοδικά και το google; ( γράψε " επιδότηση κυκλοφορητή" );


    Με εκτίμηση.

  8. #48
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    128
    quote:Όχι! Θα μπεις στο άλλο θέμα με τα 2 boilers και τους συλλέκτες. Εκεί θα αναπτυχθεί διεξοδικά το θέμα. Και έχει ενδιαφέρον. Περιμένω όμως να λασκάρει ο Dipolis. Αλλιώς δεν γράφω...
    Καπετάνιε, μπορεί αυτό που θα πω να είναι και βλακεία αλλά μήπως εννοείς τη χρήση του μπόιλερ ως buffer θερμότητας για τη λειτουργία θέρμανσης;
    Πάω στο άλλο θέμα (αν το βρω...)

    Διόρθωση: ΟΚ, διαβασα το άλλο θέμα και κατάλαβα. Τον πραγματικό διαθέσιμο όγκο ζ.ν.χ. εννοείς. Αλήθεια, η ιδέα του buffer που θα βοηθά τη θέρμανση (αν θεωρήσουμε οτι ένα καλό μπόιλερ έχει πιο καλή μόνωση από ένα λέβητα) πώς σας φαίνεται; Θα χρειαζόταν ένας αυτοματισμός που να ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή ζνχ όποτε ζητιέται θέρμανση και το νερό του λέβητα είναι πολύ κρύο ενώ του μπόιλερ πολύ ζεστό. Τι λέτε, στέκει καθόλου;

    Παιδιά, η ανακυκλοφορία (υπέρ/κατά) είναι πολύ ωραίο θέμα αλλά να μη το επεκτείνουμε άλλο εδώ. Να ανοίξει κάποιος νέο θέμα (αν δεν υπάρχει ήδη).

    Και τώρα οι μπακαλο-μετρήσεις που υποσχέθηκα. Κατανάλωση 3 θερινών μηνών (μέσα Ιουνίου έως μέσα Σεπτεμβρίου, μείον 20 μέρες διακοπών) : 57 λίτρα πετρελαίου.
    Συνθήκες: 3μελής οικογένεια με μεσαία (όσο διφορούμενο κι αν είναι αυτό) κατανάλωση ζνχ. Το μπόιλερ 200 lt είναι στο υπόγειο, στο λεβητοστάσιο. Το μπάνιο στον 1ο όροφο, κουζίνα στο ισόγειο. Οι σωλήνες μονωμένοι αλλά ανακυκλοφορία δεν υπάρχει. Το λεβητάκι ελληνικό, καινούριο και η εγκατάσταση πολύ καλή (η καπνοδόχος αισχρή αλλά αυτό είναι άλλο θέμα). Το νερό παρέχεται συνεχώς το Σ/Κ (14 ώρες την ημέρα) και σε δύο ζώνες για τις καθημερινές (συνολικά 9 ώρεςτην ημέρα).

    Δημήτρης

  9. #49
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    να δώσω και γω ένα αποτέλεσμα πειραματισμού.
    Σε 80άρι boiler της ELCO που βρίσκεται στο λεβητοστάσιο, τοποθετήθηκε επιπλέον εξωτερικά μόνωση υαλοβάμβακα 3cm με εκπληκτικά αποτελέσματα, της τάξης των 200gr/ημέρα εξοικονόμησης σε καύσιμο, ήτοι 365Χ200/0.83kg/lt= 88 λίτρα το έτος!!!!
    Κόστος υλικού 5€
    Κόστος πετρελαίου 0.8€Χ88λίτρα=70.4€ δηλ. 0.193€/ημέρα
    Χοντρά, απόσβεση "επένδυσης" σε 5/0.193=25.9=26 ημέρες!!!

    Γιατί το γράφω τώρα αυτό?
    Διότι τον τελευταίο χρόνο, κάνω διάφορες μετρήσεις σε μπόιλερ απλά και λεβητοστασίου, προκειμένου να διαπιστώσω πόσο "χάλια" και ανεπαρκής είναι η μόνωσή τους.
    Το τελευταίο το διαπιστώνει κανείς ειδικά σε απλά μπόιλερ και όχι λεβητοστασίου, με μόνωση πολυουρεθάνη....

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  10. #50
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    ATHENS
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,376

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    quote:Originally posted by peris

    να δώσω και γω ένα αποτέλεσμα πειραματισμού.
    Σε 80άρι boiler της ELCO που βρίσκεται στο λεβητοστάσιο, τοποθετήθηκε επιπλέον εξωτερικά μόνωση υαλοβάμβακα 3cm με εκπληκτικά αποτελέσματα, της τάξης των 200gr/ημέρα εξοικονόμησης σε καύσιμο, ήτοι 365Χ200/0.83kg/lt= 88 λίτρα το έτος!!!!
    Κόστος υλικού 5€
    Κόστος πετρελαίου 0.8€Χ88λίτρα=70.4€ δηλ. 0.193€/ημέρα
    Χοντρά, απόσβεση "επένδυσης" σε 5/0.193=25.9=26 ημέρες!!!

    Γιατί το γράφω τώρα αυτό?
    Διότι τον τελευταίο χρόνο, κάνω διάφορες μετρήσεις σε μπόιλερ απλά και λεβητοστασίου, προκειμένου να διαπιστώσω πόσο "χάλια" και ανεπαρκής είναι η μόνωσή τους.
    Το τελευταίο το διαπιστώνει κανείς ειδικά σε απλά μπόιλερ και όχι λεβητοστασίου, με μόνωση πολυουρεθάνη....

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...
    Ενώ μιλάμε σε διάφορα topics για μονώσεις κλπ δεν είχε πάει ποτέ το μυαλό μου ( αυτό που έχω τέλος πάντων ) σε τέτοια "επέμβαση".
    Τρομερή κίνηση.

    Με εκτίμηση.

Ετικέτες Θέματος

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό