Υπάρχει ένας συντελεστής ειδικής απόδοσης για κάθε τύπο συλλεκτικής επιφάνειας. Εκφράζεται σε m³/sec/m² που σημαίνει παροχή νερού ανά τετρ. μέτρο συλλεκτικής επιφάνειας. Συνεπώς αν έχεις συστοιχίες των Xm² εκάστη τότε θα φροντίσεις να περάσεις από μέσα τους την συγκεκριμένη παροχή νερού είτε με εξισορροπητικές βαλβίδες είτε με αντεπίστροφες συνδέσεις. Για παράδειγμα:
1. Aν έχεις παράλληλη σύνδεση τριών ίδιων συλλεκτών τότε w1, w2, w3 ανά συλλέκτη βγαίνει w1=w2=w3=w. Θα φροντίσεις ώστε από τον κυκλοφορητή να περάσει παροχή Wολ=3w
2. Αν έχεις συνδέσει τους παραπάνω συλλέκτες σε σειρά τότε θα περάσεις από μέσα τους παροχή Wολ=3w αφού πρώτα υπολογίσεις τις διατομές αυτών για το αν μπορούν να δεχθούν παροχή Wολ. Και αν μπορούν τότε όπως και η προηγούμενη περίπτωση θα περάσεις από τον κυκλοφορητή την ίδια παροχή νερού Wολ=3w.
Και κάτι γενικό: οι συστοιχίες των ηλιακών συλλεκτών συνδέονται πάντα διαγώνια με το δίκτυο και οι συλλέκτες αυτής μεταξύ τους κανονικά πάνω και κάτω. Ο λόγος είναι προφανής και δεν χρειάζονται περισσότερες επεξηγήσεις μη κατηγορηθούμε ότι θεωρητικολογούμε κιόλας...




Απάντηση σε αυτήν την απάντηση