Καλημέρα σε όλα τα μέληquote:Originally posted by monachus
Γεια σου Μιχάλη,
ΔΕΝ συνδέεις ποτέ την ανακυκλοφορία στην είσοδο του boiler (κρύο).
Η γραμμή έτσι όπως την έχω φτιάξει αρκετές φορές και λειτουργεί έχει ως εξής:
Στην είσοδο του boiler συνδέεις απλώς το κρύο.
Στην έξοδο, συνδέεις ένα ταφ, και αμέσως μετά τον κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας. Η γραμμή του ζεστού χρήσης περνάει διαδοχικά απο όλες τις καταναλώσεις, και επιστρέφει στο ταφ πρίν τον κυκλοφορητή έτσι ώστε ο κυκλοφορητής να "γυρνάει" το νερό που βρίσκεται μέσα στην σωλήνωση.
Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός γιατί κανονικά θα έπρεπε να σου κάνω ένα σκαρίφημα. Αν θέλεις κάτι άλλο εδώ είμαστε...
Thank you for your contribution.
Edited by - monachus on 16 December 2002 08:07:37
Δεν έχω ξαναασχοληθεί με ανακυκλοφορία έτσι έχω δύο απορίες :
1. Στο κύκλωμα λοιπόν του ζεστού νερού χρήσης στο παραπάνω παράδειγμα παρεμβάλο έναν κυκλοφορητή ο οποίος θα παίρνει μπροστά από ένα θερμοστάτη άν η θερμοκρασία του νερού πέσει π.χ. κάτω από τους 40 C. Σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 40 C ο κυκλοφορητής (που δεν θα λειτουργεί) θα επιτρέπει την απρόσκοπτη ροή του νερού ή θα την εμποδίζει;
2. Εχω μια περίπτωση όπου το Boiler θα θερμαίνεται από το νερό της θέρμανσης και ηλιακούς συλλέκτες. Κάθε κύκλωμα (Λέβητας-Boiler, Ηλιακοί συλλέκτες-Boiler) θα πρέπει να έχει δικό του κυκλοφορητή. Η εντολή για την λειτουργία του εκάστοτε κυκλοφορητή θα δίνεται από ένα θερμοστάτη. Οι θερμοστάτες πρέπει να είναι διαφορικοί;(τουλάχιστον έτσι νομίζω).
3. Στο σύνολο θα υπάρχουν 3 κυκλοφορητές(1 για το ζεστό νερό χρήσης και δύο για να ζεσταίνουν το Boiler), σε τί θερμοκρασία είναι ιδανικό να ρυθμιστούν;
4. Ο dimis αναφέρει για Βαλβίδες αντεπιστροφής. Σε ποιά σημεία του δικτύου χρειάζονται;




Απάντηση σε αυτήν την απάντηση